各位大神:
本人OMRON初學者,現在遇到問題不能解決!測試過編程軟件5.0/9.3與pLc都連接不上,點擊在線,軟件提示:“端口被其它應用占用!”編程線cFI02驅動也安裝了,設備TPM1A!請各位不吝賜教!電腦端口,與cx-p內端口、參數設置是一致
COM1
9600
7
E
2
[ 此帖被gkah123在2015-04-06 15:19重新編輯 ]
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 07:55
修改通訊端口號,有別的軟件占用了你用的com1
樓主留言:
真誠感謝!修改了好多com口,系統也還原過,都不能解決,真是急壞了!
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-09 09:42
你確定程序里面的端口號和你電腦端口號一致嗎