sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gkah123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2016-05-12
查看gkah123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-06 09:41
各位大神:
本人OMRON初學者,現在遇到問題不能解決!測試過編程軟件5.0/9.3與pLc都連接不上,點擊在線,軟件提示:“端口被其它應用占用!”編程線cFI02驅動也安裝了,設備TPM1A!請各位不吝賜教!電腦端口,與cx-p內端口、參數設置是一致
COM1
9600
7
E
2
[ 此帖被gkah123在2015-04-06 15:19重新編輯 ]
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 12:45
給你3個建議:
1.使用USB時,確認USB驅動安裝正確
2檢測服務是否啟動如下:
[attachment=133828]
3通過以太網直接連接時如下:
[attachment=133829]  [attachment=133830]