sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 10:13
代    號    D8140
名    稱    FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位)
詳細說明

PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(下位)被儲存。

適用的CPU    FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外

代    號    D8141
名    稱    FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位)
詳細說明

PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(上位)被儲存。

適用的CPU    FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外

這個脈沖數的上位和下位怎么區分,有何作用?求大師幫忙解惑,不勝感激。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 10:44
這兩個寄存器共同組成一個32位的數。上位和下位就是指這個32位數的順序排列是【D8141  D8140】這種結構的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(popolin) 真誠感謝! 我現在還是分 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5215 個
    工控威望: 7439 點
    下載積分: 159124 分
    在線時間: 3174(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-01-01
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-15 11:00
    兩個地址是一個數。
    用于32位監控時直接對D8140操作。
    //比如說要把這個數據放到D100+D101里,要用32位指令DMOV D8140 D100
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孤狼123) 真誠感謝!