sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-07 16:16
[attachment=134848]  我們公司日本進口的設備有個QJ61BT11N的模塊,拖了8個I/o的小模塊,旁邊有3臺獨立的Q系列PLC,我想通過cc-like把4臺機器聯網監視plc的數據,查了下手冊QJ61BT11N是英文的手冊,QJ61BT11是中文的手冊。請問可以用QJ61BT11N和QJ61BT11聯網嗎,他們主要的區別是什么。還有我可以把QJ61BT11N替換QJ61BT11嗎(下載的程序參數是QJ61BT11,但實物是QJ61BT11N
wengine
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-18 21:47
CC-Link有兩個版本,Ver1.0和Ver2.0,帶N的模塊才能支持Ver2.0
[attachment=137452]  
[attachment=137453]