sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-01-04
查看100759的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-13 18:01
我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步進.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驅動器CW-上了......CW+我接的是+24V


  結果我驅動不了步進..請問這是怎么了?/??? ?
   
     
   在線等答案....
hllppyx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2007-03-20
最后登錄: 2024-11-13
查看hllppyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 19:47
我看是接線有問題,用表打一下就知道了