樓主  發表于: 2015-06-04 19:02
400的plc,wincc監控畫面,電磁流量計輸出4-20mA電流,目前測得電流7mA,監控畫面上卻是灰的最大值,換了一個卡件通道還是不行,怎么辦,求指教。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8237 個
工控威望: 10367 點
下載積分: 21082 分
在線時間: 3030(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-12
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 08:50
如果硬件接線正確,則可能模塊壞了。