sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq1224745969
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 127 點
下載積分: 467 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-12-12
查看qq1224745969的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-19 22:28
小弟面試一家公司,問了下里面的人編程從來不用順序功能圖和STL步進指令,全是用經驗設計法編的,用啟保停和M中間繼電器。
要求用經驗設計法結合M輔助繼電器編程,因為凡是用STL編的程序他們都要刪掉用經驗設計法寫。
請教各位大神,有沒有這方面的資料給我瞻仰一下,我手頭幾本書對經驗設計法都是一筆帶過,網上也找不到……
在線等,小弟很焦急……
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-20 10:34
你理解起、保、停?
怎么起、怎么保、怎么停。
類似的控制大多是采用若干個類似的控制回路,后一級啟動后,停止前一級的自保控制方式,相當于前一級工作正常與否用后一級的起保停來確認,這樣一級扣一級,不知道我這樣解釋你明白沒有。