圖中plc掃描時是先掃描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢還是同時掃描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一個周期內,當T44到當前到定時時,m0.0是當前這個周期通還是到下個周期才通呢?
T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入還是下個周期才當做mo.o輸入

初出陌路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-07-01
查看初出陌路的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 22:11
1.掃描順序就是樓上各位大神分析的
2.在一個周期內,當T44到當前到定時時(I0.0在這段時間內不能斷),m0.0是當前這個周期通
3.T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入