怎樣將伺服輸出的脈波信號回授給 plc  做閉環控制

伺服一般提供編碼器輸出的為差動信號,一般 plc只能接受  NPN 或 PNP信號

z相有一組開集極信號,但電壓只有5V ,plc也無法接受,現在最低條件想把 z相信號回給 plc

不知道各位有什么好的辦法???
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-01-07
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 16:50
用光耦就可搞定,
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-01-07
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-16 16:52
qq:93651109