現在有松下A4系列伺服電機一套,用的是位置控制,當使用的脈沖是32767以下時,伺服電機正常運轉,當脈沖大于32767時,啟動時,伺服電機頓一下就停止,很奇怪,不知道為什么,請高人解答
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 10:10
32767 是16位存儲器的最高上限

如果要超過32767,請使用32位的存儲器和32位的指定,在三菱PLC編程里是加上一個D