用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?

之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路

但是這樣的話,安全性不夠

請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
ztygl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2018-01-18
查看ztygl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-14 09:44
安全是有分等級的,對一臺機器出現的各種風險,會有一套風險評估打分。從而有針對性的采用不同措施。等級越高,成本越高。急停直接控制繼電器,是比較低的,繼電器可靠性低。三級以上,國外一般用安全繼電器或安全可編器。環境惡劣時用安全PLC,加各種防暴手段。國內安全意識低,又為了省錢,往往大量使用急停直接控制繼電器,要根據實際情況決定斷不斷電。
學了三凌半桶水,這輩子余下的時間 學SIMEMA!