臺達M系列變頻器、在沒有運行時、用串口調試助手讀寫參數都可以、很正常;、運行了以后、在用串口調試助手讀運行頻率、電腦馬上就死機必須拔掉電源才能關機、不知怎么回事?求各位見多識廣的前輩指點、感激不盡、、
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11356 個
工控威望: 18735 點
下載積分: 12594 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-16 08:05
屬于典型的變頻器干擾通訊,方法:1加磁環2、降低變頻器載波頻率3、換條正品通訊線(抗干擾)。我以前碰到是臺達CP2000變頻器一運行,和PLC的監控有時就失敗,非要重啟電腦才能恢復
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shengwang666) 真誠感謝!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之