最近在做一個柜子PLC及各模塊型號如圖,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A

在我這臺機上給出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一臺機上組態給出的地址是Q17.0~Q19.7

對同樣型號的模塊組態為什么會出現不同的地址?
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 14:07
300系統含2DP接口的CPU,都可以自己更改地址。
方法:雙擊4~11槽中模塊,選擇地址欄,取消系統默認復選框后,地址框變成文本狀態可自行更改。