sjoonec
級別: 正式會員
|
通訊線 HMI965 PLC239 45短接 屏程序與plc程序編制好后,編譯無問題,分別寫入,連接后,屏顯示plc no response 之前在其它設備上有一套歐姆龍cp1L的與同型號屏通訊,線一樣,沒問題。 不知在這個CPM2A上為啥不行,歐姆龍技術、威倫技術都咨詢了,回復線沒問題,還差哪里?請高手指點。 重建項目,設置成CQM。一切OK! 還是多一句,多謝xwlxwl306!以及各位兄弟。 [ 此帖被sjoonec在2015-09-29 09:59重新編輯 ] |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗