本人剛開始用伺服不懂,現在設定的是速度控制模式,但按照說明書上接線完成后只要接通伺服開啟(SNO)后電機就轉,并沒有給正傳或者反轉的指令啊,是哪里給的啟動運轉信號呢?是不是放大器設置的不正確?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11313 個
工控威望: 18691 點
下載積分: 12485 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-07 13:26
速度控制模式和變頻器用法比較類似,找到三菱伺服速度控制模式接線圖,你就明白了