sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gccg12000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 573 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2015-12-15
查看gccg12000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 11:31
我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
我就去旅游
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 241 點
下載積分: 4184 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 22:36
變頻輸出三相220V接380V星形接法電機,功率相當,應改接為三角形。至于不轉,查下電機六條出線位置。