各位前輩,朋友公司機器里的三菱Q172DCPU電池接口不小心給拔了,估計內部固件全消失了,幸好還有另一臺同型的機器頂著,但怕撐不久
打算把好的那臺的數攄及固件復制到掛掉的那臺,邏輯上行嗎?須要那些東西,如連接線或軟件版本,越詳細越好,在下實在不是搞PLC的,請幫
個忙吧!
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-05 10:06
可以的,用MT Developer2這個軟件,就Q系列的通信線就可以了,
樓主留言:
這位老師,請問MT Developer2這個軟件站里有嗎?Q系列的通信線長什么樣的,有圖嗎?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(李明倫)
    lvhonjun
    lvhonjun
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 2892 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2010-07-22
    最后登錄: 2024-11-28
    查看lvhonjun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-11-05 16:54
    MT Developer2這個軟件站里有,Q系列的通信線有USB的,有串口的。看你這樣問,最好找個懂點的人來弄,