sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小小小信
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1721 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2014-11-25
最后登錄: 2016-02-14
查看小小小信的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-08 16:20
樓主小白在這里請教一個問題,正交編碼器輸出ab項脈沖的,是不是上電以后輸出的a項脈沖一定時超前b項脈沖的,會不會出現b項脈沖超前a項脈沖90度?
如何用輸出的脈沖檢測物體運動的方向,西門子200的程序怎么寫
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 4125 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-17
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-09 11:08
A B相脈沖輸入西門子S7-200 PLC時如果是A相超前B相就是加計數,如果是B相超前A相,則為減計數。是A相超前或者是B相超前由編碼器的旋轉方向決定。可以用脈沖計數器檢測運動方向,即:加計數是一個方向,減計數相對于加計數是一個相反的方向。
永遠年輕