這兩天我在用Q系列PLC的QD62高速計數模塊做一個旋轉定位,自動刷新等都設置好了,當前值D0、鎖存計數值D2等,計數轉換的角度都很準確。
但現在遇到一個問題,當機臺轉到某個位置的脈沖數是D0=100,D0的數值MOV到D6000;D6000為掉電保持。
當停電后,再上電,當前值刷新為0,D6000也變0,停電前的角度無法保持位。只有一個解決辦法就是在上電后將D6000的數值傳到QD62的緩沖存儲器中(預設值設置)!現在就差這個順控程序指令,不知道怎么寫 今天我是這樣寫的:LD SM400      OUT  T0 K5         LDP T0          TO     K1 D6000 H0 K1   但CPU報錯了
請高手指教!謝謝
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 17:57
引用
引用樓主leonhuang于2015-12-11 21:30發表的 三菱QD62高速計數模塊如何寫預設值 :
您是用哪個不管用哪個cpu有電池嗎?還有QD62只是計數模塊,您要斷電後記憶值要回存到CPU的斷電保持區
您後段程序D6000是以8位元還是16位元,映像中是要宣告位元素的因該不是k1吧!
給參考