請問在S7-300PLC中用Graph寫流程時,出現兩個受保護的功能塊FC72和SFC64,請問他們的作用是什么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4576 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-31 13:29
因為不知道FC72具體是哪個,西門子會有好多個FC72,以及用戶程序也會有FC72.


SFC64是讀取系統時間,這個時間是CPU開機后的運行時間而非日期。