sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

markcomeon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 625 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-12-06
最后登錄: 2016-05-07
查看markcomeon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-03 15:03
FX1S配FX1N485BD  與一個支持modbus rtu 協議的傳感器通信  都讀不出數據
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 11:55
你這程式只是一般RS通訊,并不是modbus通訊,下列網址內容研究一下吧

http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1472684-keyword-modbus.html

http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1433788-keyword-modbus.html
樓主留言:
我的PLC不支持modbus通訊 只能用無協議通訊  而我的傳感器是modbus rtu協議的