sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-03 20:27
DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手冊里的意思就是D300是絕對位置脈沖量,D305是脈沖頻率
最近看了一個程序,對應的觸摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且沒有運算
請問我是哪里理解錯了嗎?
大哥們幫幫忙指點一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新編輯 ]
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-03 21:18
引用
引用第1樓jtlfguo于2016-01-03 20:39發表的  :
這個不一定的 ,雖然你看到的是100,但是在寄存器內的值可以1000,,10000,看觸摸屏的這個D300設置了幾位小數。寄存器里的值是脈沖值。

D300是滑臺快速進給的位置可以手動設置的.小數位數2
是數值輸入,不是數值顯示
感覺輸入的多少就是多少,
觸摸屏里D300又沒有運算
假如輸入的是100.2,這100.2和脈沖數之間是個什么關系了?
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-04 09:24
引用
引用第3樓penn_yuan于2016-01-04 08:48發表的  :
就是速度和行程的關系,比如以30公里的速度走完70公里。當然起步和停止時要有加減速。

D300是絕對位置值,又不是速度,和加減速有關系嗎?
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-04 09:39
引用
引用第5樓312208853于2016-01-04 09:30發表的  :
     悄、你先明白白這個指令吧

大哥有話請說
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-04 12:51
小數位數2 , 輸入100.2 =>通常D300的值是10020
[/quote]
我是不是應該這樣理解高位100底位20組合起來就是10020?
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-04 15:33
引用
引用第11樓wu32u2于2016-01-04 15:08發表的  :

這個有什么問題么?還是我沒懂你的意思?設計的人可以將1個脈沖量對應1mm的移動量,也可以將1個脈沖量對應0.01mm的移動量,程序里可以不運算,只需要在伺服放大器里設置對應的電子齒輪比即可。脈沖頻率也是相同的道理。

大哥我這樣說吧
ddrva d300 k1000 y0 y4
觸摸屏里d300設置的是100.05 ,顯示格式 實數,數據類型 有符號bin32位,顯示位數 7,小數位數 2,
我想知道這時ddrva里d300是多少個脈沖數
fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-04 21:26
謝謝大哥們的幫忙
現在我知道了
輸入plc寄存器的值=觸摸屏的設置值✘10的n次方,n為小數位數