snmy
級別: 探索解密
|
溫控器參數配置為: 數據位8 位,無奇偶校驗,停止位2 位,速率9600 D8120設置為H0C89,使用RS指令發送數據,發送的指令用PC通過485發到溫控器驗證過,指令沒問題,但是就是通訊不上,D8062不為零,M8123也會有狀態變化,但讀回的數據和發送的是一樣的,求解! ========================================= PLC LD M8002 MOV H0C89 D8120 ZRST D0 D300 SET M8161 LD M8002 MOV H1 D200 MOV H3 D201 MOV H0 D202 MOV H0 D203 MOV H0 D204 MOV H2 D205 MOV H0C4 D206 MOV H0B D207 LD M8000 MOV D8062 D600 RS D200 K8 D220 K8 LD M10 SET M8122 LD M8123 BMOV D220 D300 K8 RST M10 RST M8123 END ================================= PC通過485與溫控器通訊 PV值 地址0000 發送:01 03 00 00 00 02 C4 0B 接收:01 03 04 00 00 00 1B BA 38 其中1B=27度 ================================= 溫控器手冊 鏈接: pan.baidu.com/s/1bbOOLg 密碼: 6ap3 |
---|---|
|