sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liuchong010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 138 點
下載積分: 7993 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2024-11-25
查看liuchong010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 22:24
[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V    4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081]
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 22:40
引用
引用樓主liuchong010于2016-01-21 22:24發表的 開關電源可以串聯使用嗎? :
[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V    4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081]

應即可以要在同容量同電壓下為好串聯後電流容量為相加後6~7成容量不足s201-48為200W您用兩個100W串聯鐵定會燒容量不足外加
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-21 22:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuchong010) 感謝分享!
    jonny_jean
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-22 19:41
    引用
    引用第6樓secgo于2016-01-22 08:44發表的  :
    還能串聯使用?你以為是電池啊

    在有些使用下有這樣做因為共線問題,多DC電源共接地