我在昆侖屏建了一個變量a,數值型的,在畫面里做了4個按鈕,每個按鈕代表a不同的值,當我把屏幕斷電了,重新上電,可以記住上次a的數據嗎??求大神賜教。
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-14 16:37
引用
引用第3樓始終如一于2016-01-30 09:41發表的  :
!SaveSingleDataInit(a)
!FlushDataInitValueToDisk()

這樣可以是可以,但函數說明里有說明這個會減少觸摸屏壽命的,保存還是用PLC保存的好