樓主  發表于: 2016-02-14 15:34
三菱伺服MR-J2S-60A與60CP的區別是什么?MR-J2S-60CP已經不生產,如果故障要用新型MR-J4S-60A替代,是否可行?需要注意什么問題?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-29
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-15 16:04
A結尾的驅動器確認是用脈沖控制的。
B結果的驅動器是用總線控制的。
CP的用的比較少,好象是用CCLINK控制的。
所以如果要互換,PLC這里要做改動。

HC-SFS52 和 HG-SR52 尺寸相近,機械上互換問題不大。但電器上驅動器不太匹配。不過也有第三方做出插件可以兼容。

如果是出現故障,比較經濟和省事的辦法還是維修。

J2S的驅動和HC的電機,民間有很多公司和技術人員可以修復的。又省錢,又不用改PLC程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(namae) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水