sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-17 20:54
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在水箱上打孔裝了一個測量液位的電極, 本想配液位繼電器輸出開關信號給PLC用作低水位報警,可現在發現液位繼電器必須接三根線(高 中 低)才能用,請教各位師傅有沒有只用兩根線(外殼是一極)就可判斷液位高低的控制器?或是有更好的方法?
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 20:12
有玻璃水位計嗎?如有玻璃水位計外面加裝電容式接近開關。壓力監控利用壓力變送器輸入 PLC 然后利用PLC控制電功率輸出。