用一臺三菱FX1NPLC控制松下A5系列伺服,回原點用的ZRN指令先搜索到原點光電,然后再抓取伺服Z相信號,但不知道為何偶爾會抓取不到Z相信號,在伺服釋放的狀態下,我用手慢慢轉動伺服軸,通過電腦監控程序觀察,不管怎么慢,轉個幾圈就會有一次讀取不到Z相信號,現在只能是暫時不讀取Z相信號回原點了,我就搞不明白到底是怎么回事,還望各位大神幫我分析下,我是接的驅動器19腳Z相信號輸出到X0,通過讀取M8170來實現的,謝謝!
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7841 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-29
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-10 13:51
ZRN指令一般不適宜用Z相吧?原點用個固定的光電開關試試