三菱模擬量轉數字量后,如何換算問題:
                
         例如4-20MA的液位變送器,數字量為0-1000,量程3m ,要在觸摸屏上顯示液位高度,請教下好的計算方法。要精度度高一些
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-12-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 09:22
模擬量對應量程即可