sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-01-04
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服電機,絕對位置定位,PLC設定零點后 ,正轉到一定位置后 ,然后反轉到零點位置,零點位置就改變了 ,伺服驅動反饋上面顯示的脈沖數也不對,假設跑1000個脈沖數 伺服驅動會顯示1056個 然后返回零點就顯示為-67個脈沖 ,難道是伺服定位不準?有過沖現象?還是參數沒調好?請指教 謝謝!!
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-31
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-10 11:36
PA08 0004 調整PA09 PB07