公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-05 11:39
你的變壓器現在容量正好,大家別誤導
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-05 11:40
我也是空分行業,可以多交流
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-06 18:03
客量=有功+無功
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-06 18:10
你一個月多少電費,30萬容量電費并不多,你單臺最大設備多大,啟動方式,短路沖擊,電氣不是隨便設計的。