架構:HMI----------HUB-------|-----PLC
                                                  |------MODBUS TCP/IP轉MODBUS RTU-----|-----變頻器1#
                                                                                                                               |------變頻器2#
HMI選用PRO FACE的GP-4501WW
PLC選用三菱公司FX5U-32MT
MODBUS TCP/IPL轉MODBUS RTU選用上海卓嵐科技ZLAN5142-3
變頻器選用國內知名品牌的希望森蘭
經測試:變頻器經過轉換成以太網方式通信,HMI跟變頻器通信速度可以達到ms級別,HMI跟PLC也同樣達到MS級別。


追加了測試程序,希望對大家有幫助!
[ 此帖被source08在2016-06-22 08:46重新編輯 ]
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8184 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-31
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 20:10
補充說下:HUB是用的普通家用的集線器。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8184 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-31
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-24 08:08
引用
引用第5樓lixiangyang于2016-06-23 22:47發表的  :
向樓主學習

大家互相學習!