互感器是50/5,穿線1匝的,測量的電流值,只有鉗行萬用表的一半,鉗型表測28,電流表顯示只有15,這個是怎么回事啊?
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 14:53
倍率的問題,你實際測得和表頭接近一半,改為穿兩圈,就對了。倍率是5