sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-18 10:27
M440變頻器,S7 200PLC USS通迅,只有一個變頻器

PLC發出指令后,變頻器滯后幾秒鐘才有反應,滯后時間是隨機變化的(最遲都有6秒了)

同樣的程式,其它同型號機器從沒出現過此問題(PLC程序都裝過幾十臺機了)

更換了變頻器,通迅線還是沒解決問題,變頻器設置都是
把別的同型號已調好機器的PLC拆過來裝上,還是不行

變頻器設置都是與其它機器一樣的
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-18 10:54
引用
引用第1樓工控勤哥于2016-07-18 10:50發表的  :
東西都換完了還不行,是不是有環境干擾!




環境還行,旁邊同型號機器調試都沒事
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-18 14:57
NND
PLC 沒接地線,上周五叫電工接了,還是不行
剛才親自接的,就OK了,
老板天天說要做行業頂尖公司,招的親戚做電工,狗屁都不懂