sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-11
查看qcb8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 14:41
各位同行你有沒有碰到   1000 IE V3面板死機現象,也就是按各按鍵屏上有反映但是PLC沒有接收到屏的信號,斷下電再上電就一切正常
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1546(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-28
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-05 09:04
你需要OS更新一下啦,方法如下:
1:觸摸屏組態軟件:WINCC FLEXIBLE SMART,下載鏈接:

http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download/WinCC_flexible_SMART_V3.exe

2:服務工具: SIMATIC ProSave,此軟件為受限,需要申請在德國服務器下載下載頁面:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/10347815/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B7%A5%E5%85%B7-simatic-prosave?dti=0&lc=zh-CN

3:OS鏡像更新補丁包:WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019,下載鏈接:

http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download/WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019.zip

4:Smart Line V3 OS參考手冊Smart Line V3 OS.pdf,下載鏈接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/file/20160518/6359919671902164016214812.pdf