sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-28
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-12 13:09
近日手頭有一臺基恩士KV-10AT  PLC,使用普洛菲斯觸摸屏。
在對數據寫入后能正常使用,但是待當天晚上關電第二天上電后出現數據錯亂,并不是前次輸入的數據。
[attachment=150707]
[attachment=150708]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-12 17:43
我沒接觸過基恩士的PLC,感覺是因為PLC的D寄存器溢出,而造成數據混亂,檢查一下D寄存器是32位還是16位的,如果D寄存器是16位話,觸摸屏輸入的數據是否也是16位的數據,如果觸摸屏給PLC 的數據是32位,就會出現這種情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(雪花飄飄) 真誠感謝!
    laihuaxun200
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2013-11-20
    最后登錄: 2024-08-19
    查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-14 12:04
    查手冊,一般手冊上會有錯誤代碼說明
    laihuaxun200
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 316(小時)
    注冊時間: 2013-11-20
    最后登錄: 2024-08-19
    查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-14 14:16
    打電話向當地辦公室咨詢,不行換個PLC試,如果不是PLC的話,那就是觸摸屏的設置或程序的問題了