sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-08-15 14:37
最好用中繼轉一下,免得燒點
樓主留言:
如果繼電器線圈短路會不會燒壞PLC觸點
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-08-15 17:42
晶體管輸出的不管電流大小,你得考慮放電......
說可以的那些人都還沒入門,或都是些流弊設計....
樓主留言:
放電是什么意思
舜天水怪
非標小學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 188 點
下載積分: 737 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-11-02
最后登錄: 2024-01-08
查看舜天水怪的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-08-15 20:32
用這么破的電磁閥
xingchen520
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1218 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2021-07-05
查看xingchen520的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-08-15 21:30
三人行必有吾師
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-08-15 21:36
干嘛不用繼電器板,不貴啊,好用
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-08-15 21:39
最好用中間繼電器中轉一下
491381820
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 587 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2016-11-23
查看491381820的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-08-16 07:56
如果不接繼電器的話,那不是外部電源+24V要和PLC觸點串聯電流不是很大嗎這樣不是會燒壞PLC嗎
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4526 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看thawless的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-08-16 08:10
回樓主:現在用的SMC電磁閥或FESTO電磁閥,電流只有幾十毫安,并且線圈端并聯了反向二極管。燒輸出點原因最大可能是輸出短路,所以這點要當心。
樓主留言:
開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 熱心助人!
    昕毅parkour
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 6122 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2016-04-03
    最后登錄: 2019-08-16
    查看昕毅parkour的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2016-08-16 08:59
    確實,PLC再怎么便宜也比這破電磁閥貴很多,最好加繼電器
    csadolph
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 534 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2013-04-01
    最后登錄: 2020-05-11
    查看csadolph的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2016-08-16 12:31
    常規做法是加中繼
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 733 個
    工控威望: 8141 點
    下載積分: 4526 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-12-23
    查看thawless的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2016-08-16 16:51
    開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解

        
    開關電源電流是供電容量,負載電流取決于負載。如果電源是24V,負載電阻為2.4K,那流過PLC輸出節點的電流就是10mA.
    樓主留言:
    如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
    can802622
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 4003 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2016-08-13
    最后登錄: 2024-11-25
    查看can802622的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2016-08-16 17:19
    直接接的話,最好加裝保險,來保證萬一電磁閥線圈短路時,不至于燒壞輸出點!