、用org定義原點   接個原點傳感器在0.00上還是0.01上?相關設置下就能回原點了?  還有什么z相 dog怎么用? 還有一種定義原點用ini的定義法,是否能用在絕對定位里面?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-28
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-25 12:42
你如果要使用Z相信號,那就0.00和0.01都使用,0.01接外部原點,0.00接Z相信號。如果你只使用一個硬原點,那把硬原點信號接到0.00上就好了。
你如果沒有任何原點,又想使用絕對位置,可以用INI原點定義  例如 :INI  #0  #2  D0.
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-28
查看建控電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-26 11:36
引用
引用第6樓wwwbdabc于2016-08-26 10:43發表的  :
我用sped動 碰到到極限  后反轉  在用org指令 找dog  找到后立即停下來   用ini定義原點這樣可以嗎?????這樣z相脈沖不接入0.00只 接個0.01dog信號。

你好像概念很混淆。INI定義原點的道理就如同其他PLC一樣,把當前脈沖發送值清零,等同于它是原點。你如果只有一個原點信號,就接0.00就行了,不用接0.01!