sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

子非魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 792 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2016-09-14
查看子非魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-07 06:45
三菱觸摸屏GOT數值輸入D11,表示變頻器的頻率f,0~50Hz,GOT連接PLC,PLC模擬量輸出模塊輸入范圍0~4000,輸出4~20mA到變頻器。

      觸摸屏GOT數值輸入為模擬量,先轉換為數字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11經模擬量模塊輸出到變頻器,就是實際需要的頻率。

請問各位大俠,這個過程是這樣計算嗎?有什么問題?
子非魚
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52726 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 08:57
1.整數 => D11*80

2.小數1位 =>觸摸屏:設3位數,小數點1位。
   例:
   20.5 =>實際為205
   D11*8      

應用方法很多,看個人習慣。

另:使用暫存器盡量採偶數位,如D0、D2、D4............。
       避免無謂問題產生。