三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 11:17
3W DC24我都是直徑接的,也沒見壞過點,想安全和高速兼顧錢多又的可以網上買晶體管的放大板,大把的。超過3W,電磁閥也不多,我一般用普通繼電器。方便!