樓主  發表于: 2016-09-17 15:39
進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:54
萬一斷路器的的零線一極斷掉,那么造成的380V回路電不是把家里的電器燒一片.
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 20:37
引用
引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發表的  :
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;
.......

SPD的前端的斷路器既是一個分路總斷路器,又是為SPD準備的。SPD擊穿短路后可使這個分路總斷路器跳閘。