sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-12-29
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-27 16:49
如題,有一臺設備的其中一個輸入信號必須是由設備外殼跟信號桿(信號桿與設備外殼絕緣)導通,才能有信號輸入到PLC,現在想用24V開關電源的0V接地,+24V接中間繼電器線圈其中一個腳,設備外殼與信號桿接通控制繼電器,再從繼電器觸點引一個信號輸入到PLC ,現在問題是0V接地后會不會對伺服系統造成干擾?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-27 17:23
基本沒有問題,你還用繼電器隔離了,我都直接將外殼接地后輸入PLC。

問題是電源地接外殼,外殼應該接地良好,如果外殼對地斷路的話,設備漏電就會進入到電源地,可能會損壞電源或其他使用該電源的設備。