各位大神:

目前小弟遇到一個問題,我使用三菱FX3U PLC控制3臺臺達伺服電機運動,動作可以完成,但是我使用200K的頻率發脈沖時,電機的速度并不是很快,我現在想把電機的速度調快,PLC發送脈沖的頻率已經到了頂峰,想調伺服電機來加快速度,初步懷疑是和伺服電機的電子齒輪比有關,目前,伺服電機采用默認的電子齒輪比設置,設置為:16:10(17位編碼器分辨率),請各位使用過的大神給予指導,到底是哪里原因導致,非常感謝!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 07:48
引用
引用第1樓xiao_ming于2016-09-29 22:28發表的  :
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。

4/1才是3000轉/分鐘
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-30 10:24
引用
引用第3樓xiao_ming于2016-09-30 08:23發表的  :
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割

那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?
.......

是我算錯了
樓主留言:
真誠感謝!