sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-09 10:57
圖片:
工控人幫忙看看,用單片機驅動24V繼電器,帶光耦隔離,其中R3,R4,R5 選取怎樣的阻值,才能使三極管穩定工作不發熱,繼電器能很好的開關?三極管選取什么樣的型號呢?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-09 11:54
繼電器線圈額定電流要給出來,其它就都算出來了.
三極管按繼電器線圈功率選取;
限流電阻R4按三極管飽和電流選取阻值和功率;
基極限流電阻R5按三極管的放大系數和上拉電阻R3的阻值與
發光二極管正向壓降和光電耦合導通內阻計算.
2樓  發表于: 2016-10-09 13:37
樓上朋友:
光耦沒有信號時,三極管基極電壓是多少?
是不是接近集電極電壓!
這種沒有下拉電阻的電路,光耦沒導通時三極管怎么會導通呢?

再有根據什么讓人家用8550三極管?
如果24V繼電器線圈電流5A呢?
......