現有三菱FX3u-ENET-ADP+FX3u-232-ADP+FX3u-232-DB   FX3U-64MT PLC  請問這樣擴展可以用嗎
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1817 個
工控威望: 2079 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 2240(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-04
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-18 10:06
只能擴兩路通信,包括bd板和ADP
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1817 個
工控威望: 2079 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 2240(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-04
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-18 15:08
這個估計不行,這東西就只能用來編程和監控。