車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-22 22:58
引用
引用第1樓wul2.4g于2016-10-22 19:46發表的  :
檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它?20V 供電的。開關電源異常也會有此現象!

同意,檢測24V供電,可能時間久了有虛接或短路。