ocz822
級別: 略有小成
|
兩個容量不一樣的變壓器并聯使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎 |
---|---|
|
dugjj
級別: 家園常客
|
變壓器的并聯運行必須滿足以下條件: 1 變壓比相等 若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器. 2 短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等) 短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷. 3 繞組的連接必須相同 繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀. 4 變壓器的容量不能相差過大, 1/3內 兩臺變壓器輸入端來自不同的電網不能并網使用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |