sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-12-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-22 08:43
轉盤分度6等分,平分60度,伺服旋轉一圈測得5000個脈沖,除以6 等于833.3333..........循環小數個脈沖,現在我輸入脈沖數(要不834 ,要不833)怎么設都有累積誤差,這個怎么解決?有沒有直接設角度的,比如設60度角輸入伺服,還有更好方法?請大師們指點一下?謝謝
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3258 個
工控威望: 7924 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 12663(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-31
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 09:40
為什么要5000,你設置成6的倍數不就可以了,電子齒輪比就是干這個活的
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3258 個
工控威望: 7924 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 12663(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-31
查看renzhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-22 10:08
引用
引用第5樓jicjic111于2016-11-22 09:50發表的  :

5000是伺服轉一圈X0高速脈沖檢測得到的,不是我修改的

伺服轉一圈的脈沖數是固定它是由伺服馬達的編碼器決定的,這個不能改的,一般做四倍頻率處理,你的伺服脈沖怎么接到xo是什么意圖
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756