sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

破碎風塵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 121 點
下載積分: 690 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2016-09-19
最后登錄: 2024-12-23
查看破碎風塵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-24 14:44
圖片:
我這里是用3U通過485BD模塊采集儀表的數據,然后在MCGS觸摸屏上顯示(422口)。。。。出現個這樣的問題。 我用軟件監控的時候發現儀表返回的數據沒有問題。但是當把屏接上去的時候就出問題了,屏上顯示的數據不正確了 ,然后我又去掉屏 用軟件監控,數據沒問題,接上屏就出問題。這是什么原因。。。。485和422干擾了??  MCGS上設置只讀D寄存器。。。。。求大神 指導一下什么原因
batwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 171 點
下載積分: 491 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-03-12
查看batwin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-12 14:05
圖片:
試下根據采集信息生成,直接讀取PLC得到的值,注意數據格式。