基恩士PLC用ML16V總線控制45個軸,每三個軸一組為一工位,每個工位走500個點位(相當于配方)。
觸摸屏上可輸入和查詢每工位三軸坐標,觸摸屏程序在PLC里已經寫好。
現在自動程序同時運行15個工位,變址寄存器(Z1-Z10)不夠用,請問有什么方法可以同時運行,變址寄存器只有10個。求解決思路,謝謝!
控制軸中有轉矩控制,只能用ML16V和一個PLC。這是基本條件。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-02 23:48
參與討論一下,每軸一工位,舉例比如10軸共用Z0,每軸數據50個。1軸D0-D99;2軸D100-D199.,...........D900-D999.  初始化D1000=0,D1001=100D,1009=900。每次,把初始化值賦Z0,執行工位后,D1000加2做地址偏移。差不多這個意思。